📖 Bu Hesaplama Aracı Nasıl Kullanılır?
Girdi parametrelerinin anlamları, ölçü birimleri, sınır değerleri ve kullanım adımları
Elektrik Kablo Kesiti (mm²) & Gerilim Düşümü Yüzdesi Hesaplayıcı; Çekilen aktif güç (kW), kablo hat uzunluğu (metre), faz tipi (Monofaze 230V / Trifaze 400V) ve bakır kablo kesitine (mm²) göre yüzde gerilim düşümünü (%e) hesaplar.
Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliğine göre sayaçtan sonraki hatlarda maksimum gerilim düşümü aydınlatma devrelerinde %1.5, motor ve kuvvet devrelerinde ise %3.0 sınırını aşmamalıdır. Bakır iletken öziletkenliği (κ = 56 m/Ω·mm²) baz alınarak tek fazda %e = (200 x L x P) / (56 x S x U²), üç fazda ise %e = (100 x L x P) / (56 x S x U²) formülü uygulanır.
Adım Adım Girdi Parametreleri Rehberi (4)
- 1. Hattın Çektiği Aktif Güç
guc_kwFormülde
guc_kwdeğişkeni ile temsil edilir. Ölçü birimi kW olup varsayılan başlangıç değeri 7.5 kW olarak tanımlanmıştır. Geçerli değer aralığı: 0.5 kW – 500 kW. - 2. Kablo Hat Uzunluğu (Tek Yön)
mesafe_mFormülde
mesafe_mdeğişkeni ile temsil edilir. Ölçü birimi m olup varsayılan başlangıç değeri 45 m olarak tanımlanmıştır. Geçerli değer aralığı: 1 m – 1000 m. - 3. Seçilen Bakır Kablo Kesiti
kesit_mm2Formülde
kesit_mm2değişkeni ile temsil edilir. Ölçü birimi mm² olup varsayılan başlangıç değeri 6 mm² olarak tanımlanmıştır. Seçilebilir opsiyonlar: 2.5 mm² (Standart Priz Hattı) (2.5 mm²), 4 mm² (Klima / Fırın Hattı) (4 mm²), 6 mm² (Şofben / Küçük Ana Hat) (6 mm²), 10 mm² (EV Şarj / Tali Pano) (10 mm²), 16 mm² (Endüstriyel / Ana Kolon) (16 mm²), 25 mm² (Yüksek Güç Besleme) (25 mm²). - 4. Besleme Sistemi (Faz Tipi)
faz_katsayisiFormülde
faz_katsayisideğişkeni ile temsil edilir. Ölçü birimi Sistem olup varsayılan başlangıç değeri 0.01 Sistem olarak tanımlanmıştır. Seçilebilir opsiyonlar: Monofaze 230V (Tek Faz) (0.0674 Sistem), Trifaze 400V (Üç Faz Dengeli) (0.0112 Sistem).